HEIDENHAIN [후라보링] HEIDENHAIN ABSOLUTE SCALE LC193F 4040mm 수리건 (두산 DBC130L 테이블보링 X축, B축)
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 5,415회 작성일 19-01-21 10:38본문

두산 DBC130L 테이블보링 B축에 하이덴하인 엔코더사용중 알람발생으로
인한 수리건.
업체에서 B축에서 알람발생한다고 수리요청이 들어와 하이덴하인 전용신호검사 장비
(PWM9)로 신호점검하니 B축 연장케이블 불량으로 알람발생하였고, 신호점검용
연장케이블로 B축 신호점검도중 X축에도 알람발생함.
X축은 연장케이블 불량과 헤드불량으로 인해 문제발생함.
X축 LC193F 4040mm 하우징 세척, 헤드와 연장케이블 20m 교체작업하였고,
B축도 연장케이블 20m 교체작업 후 현상 해결완료함.
시스템 화낙 31 i - A
- 이전글하이덴하인 앱솔루트스케일 LC193F 2640mm 수리건 (두산 DBC110 테이블보링) 19.01.21