설치사례

HEIDENHAIN [프레노밀러] 에스엠장비 Z축 하이덴하인 LS176 SV 448 피드백불일치 알람

페이지 정보

작성자 관리자 댓글 0건 조회 10,367회 작성일 17-12-12 08:47

본문


page.jpg


(주)명성티엔씨 로고.jpg


         화낙 18i-MB의 에스엠(SM) 대형 프레노밀러의 Z축에 설치되어 있는 하이덴하인

         (HEIDENHAIN) LS176 하우징의 바닥쪽 끝단부분에 기름이 차 올라 헤드유니트의

         신호를 읽어들이는 리드쪽이 오염됨.

         하우징 내부 세척작업 및 헤드교체(기존헤드 건조작업이 필요하여 즉시 조치가

         어려워서 기존헤드는 업체에서 스페어 품으로 갖고있기로 하고 신품으로 교체작업)후

         알람 해지