HEIDENHAIN [후라보링] SCHARMANN NC보링기 X축 하이덴하인 장축스케일인 LB 382 원점 불량으로 인한 교체작업

페이지 정보

작성자 관리자 댓글 0건 조회 9,759회 작성일 17-12-20 09:04

본문


page.jpg

 

   (주)명성티엔씨 로고.jpg

 화낙 0M 시스템인 유럽수입대형 공작기계인 샤만 NC보링기의 X축에 HEIDENHAIN  LB382   
 Linear Scale이 설치되어 사용중 원점 확립이 되지를 않고 자주 사용하는 구간인 회전테이블

   구간에서 하루에 한번정도 알람이 발생

   하이덴하인 전용 점검장비인 PWM9으로 신호 점검결과 감속구간에서 원점 신호가 출력이

  되지 않아서 업체에서 수리보관중인 스페어 부품으로 교체후 점검장비로 원점신호 출력

  여부를 확인후 스케일 사용으로 NC 파라미터 변경후 정상작동확인 테이블 중간에서 알람이  

  발생하는 원인은 정확히 알수가 없어서 지속적인 알람이 발생시 케이블교체해야 될것 같음